  1.每日查验
  气体检测摄像机经营单位每日要检查集中化火灾探测报警装置不同区域报案控制器的功能有没有问题。检查方式:有自查、安全巡检功能性的,可以通过转动自查、安全巡检电源开关来检测它的功能有没有问题。并没有自查、安全巡检功能性的,也可以采用给一只探测仪加烟(或升温)的办法使探测仪报案,来检测集中化报警控制器或区域报案控制器的功能有没有问题。同时检查校准、消声、故障预警的功效有没有问题。若发现异常,需在日申请表中纪录并及时处理。
  2.一季度试验和查验
  经营单位每个季度对火灾探测报警装置的功效需作以下试验和查验:
  (1)按生产厂家产品使用说明书规定,用专用加烟(或升温)等实验器按约实验探测器的姿势有没有问题,确定灯表明是否清晰。测试中发现故障或失效的探测仪需及时拆卸。
  (2)检测火灾警报设备的声、光表明有没有问题。在实际操作测试时,可一次所有进行测试,也可以一部分进行测试。但实验前一定要做好合理安排,防止导致不应有的焦虑或错乱。
  招)自动喷水火火系统软件管网络上的水流指示器、压力控制器等都是电动式警报系统,应实验它们报警系统、信号显示有没有问题。
  (4)对后备电源开展1--2次充电放电实验,1--3次电源和后备电源全自动变换实验,查验它的功能有没有问题。实际测试方法:断开电源,看看是否全自动切换到后备电源供电系统,预留指示灯是不是闪灯,4h后,再修复主电源供应,看看是否全自动变换,再检查一下后备电源有没有问题电池充电。
  (5)有联锁控制作用的软件,运用全自动或手动查验消防控制设备控制显示功能有没有问题。
  (6)强制性消防电梯停于裙楼实验。如情况批准,乘客电梯和载货电梯也宜摘除外选,接入内选,进行一次强制性电梯停电裙楼实验。
  (7)消防通信机器设备应做消控室与所设置的全部对讲电话语音通话实验,手机插口语音通话实验,语音通话应顺畅,视频语音应清晰。